Назад | Перейти на главную страницу

Что заставляет серверы перезагружаться или отключаться, если температура COLO составляет около 35 ° C или выше?

Что заставляет серверы отключаться или перезагружаться в случае высокой температуры? Например, сетевое оборудование Juniper, работающее под управлением ОС Junos, остановит механизм маршрутизации, если температура его процессора остается выше 100 ° C в течение более 60 секунд:

Jun  3 00:40:32  M10i chassisd[1209]: CHASSISD_RE_OVER_TEMP_WARNING: Routing Engine 0 temperature (101 C) over 100 degrees C, platform will shutdown in 15 seconds if condition persists
Jun  3 00:40:32  M10i chassisd[1209]: CHASSISD_RE_OVER_TEMP_WARNING: Routing Engine 0 temperature (101 C) over 100 degrees C, platform will shutdown in 15 seconds if condition persists
Jun  3 00:40:37  M10i chassisd[1209]: CHASSISD_RE_OVER_TEMP_WARNING: Routing Engine 0 temperature (102 C) over 100 degrees C, platform will shutdown in 10 seconds if condition persists
Jun  3 00:40:37  M10i chassisd[1209]: CHASSISD_RE_OVER_TEMP_WARNING: Routing Engine 0 temperature (101 C) over 100 degrees C, platform will shutdown in 10 seconds if condition persists
Jun  3 00:40:42  M10i chassisd[1209]: CHASSISD_RE_OVER_TEMP_WARNING: Routing Engine 0 temperature (102 C) over 100 degrees C, platform will shutdown in 5 seconds if condition persists
Jun  3 00:40:42  M10i chassisd[1209]: CHASSISD_RE_OVER_TEMP_WARNING: Routing Engine 0 temperature (101 C) over 100 degrees C, platform will shutdown in 5 seconds if condition persists
Jun  3 00:40:47  M10i chassisd[1209]: CHASSISD_RE_OVER_TEMP_SHUTDOWN: Routing Engine 0 temperature above 100 degrees C for too long; powering down all FRUs

Однако как насчет серверов? Зависит ли это от поставщика серверного оборудования? Или это зависит исключительно от операционной системы сервера?

Зависит ли это от поставщика серверного оборудования? Или это зависит исключительно от операционной системы сервера?

Либо / оба - если на сервере есть датчики температуры, а на некоторых их нет, тогда они могут иметь жесткие ограничения, обычно установленные в BIOS, но ОС или драйверы внутри могут отменять эти пороговые значения по любой причине.

Так что да, любой / оба - вам нужны датчики в любом случае, и это одна из причин, по которой я покупаю HP :)

Это смесь того и другого, но вам нужны датчики температуры, чтобы делать что угодно. Итак ... убедитесь, что у вас есть такое оборудование.

Большинство аппаратных решений имеют порог теплового отключения в самом BIOS. В зависимости от поддержки ОС, тепловое отключение может выглядеть как внезапный сбой питания (не говоря уже о всей вашей причудливой защите питания) или как безопасное отключение по инициативе пользователя. В случае встроенных устройств, таких как сетевые коммутаторы, граница между оборудованием и ОС нечеткая; ваше устройство JunOS достаточно умен, чтобы отключать высоковольтные компоненты, пока температура превышает определенный порог.