Я уверен, что, наверное, знаю ответ на этот вопрос и просто ищу каких-то заверений!
У нас есть Dell PE2950 с RAID-1 (2 x 300 ГБ) для ОС и RAID-5 (4 x 300 ГБ), в которых хранятся некоторые данные SQL. Диск 0 в конфигурации RAID-1 вышел из строя, при этом виртуальный диск отображается как «Degraded» в OMSA, а физический диск отображается как «Failed».
Если бы это был один из дисков в массиве данных RAID-5, я бы с удовольствием забрел в серверную, вынул диск, заменил его новым и подождал, пока он восстановится. Тем не менее, я немного нервничаю с идеей вытащить один из дисков ОС (и по какой-то причине тот факт, что это `` Диск 0 '', добавляет к этому, хотя я знаю, что это не имеет значения, если это Диск 0 или Диск 3 ..).
Есть ли что-нибудь, о чем я должен знать, или это просто случай, когда диск вынимают и заменяют во время работы сервера? Я полагаю, ОС не будет записывать на этот диск из-за сбоя?
Любой совет будет принят во внимание!
Вы можете без проблем заменить диск в таком сценарии аппаратного RAID. Диски предназначены для горячей замены, и процесс упрощен до этого уровня.
У вас есть под рукой запасной или гарантийный привод?
поскольку разделы в этой настройке зеркалируются, вы можете с радостью отключить диск, заменить его (или выполнить горячую замену, если у вас есть подходящие диски SCSI / SAS) и позволить массиву восстановить себя.
Не пугайтесь номера диска, он только определяет свое физическое положение на контроллере.
И "выздоравливай скорее" для вашего массива!
Я просто заменил диск в аналогичной настройке на PE2960. У меня был RAID5, а не 1, но это не должно иметь никакого значения. ЕСЛИ горячая замена не работает, вам, возможно, придется попробовать:
Вытащите диск и вставьте новый. Проверьте в OMSA, что он действительно отображается, и Ready
штат. Когда я вставил свой, он вообще не начал перестраивать массив. Я должен был пойти в Storage -> "Raid Controller" -> Virtual Disk
и щелкните доступные задачи рядом с виртуальным диском, который у меня был, а затем щелкните «Перенастроить». Пришлось добавить диск обратно в ВД. На восстановление потребовалось время.
У меня также есть Foreign Disk
сообщение на диске, который я вставил. Чтобы исправить это, вам нужно выбрать контроллер и щелкнуть вкладку «информация / конфигурация» в правом окне OSM. Затем перейдите в Controller Tasks -> Foreign Configuration Operations
и нажмите Execute
затем Clear
на следующей странице.
Кроме того, если вы планируете добавить в массив дополнительные диски, я бы рекомендовал подождать, чтобы добавить их, пока массив не будет полностью перестроен. В это время будет много дискового ввода-вывода, и я действительно испытал значительную деградацию сервера. Поскольку это был производственный и необходимый сервер, я не мог перевести его в автономный режим, и мне пришлось делать перестройку в рабочее время.