В соответствии с этот комментарий по Том О'Коннор (немного отредактировано ниже):
Вы можете серьезно помешать центру обработки данных, поместив ИБП в собственную стойку.
Каковы риски для центра обработки данных, если заказчик (каким-то образом) решит это сделать?
Плюсы:
Минусы:
Он прерывает поток аварийного отключения питания (EPO) в центре обработки данных. Если в центре обработки данных возникла чрезвычайная ситуация, связанная с жизнью или смертью, это EPO может сработать, чтобы спасти чью-то жизнь. Если в вашей стойке есть собственный ИБП, это будет нарушением этого приказа EPO.
Вы не получите расширенного времени работы. Скорее всего, как только ваш исходящий ИБП переключится в режим работы от батареи, ваш ИБП обнаружит изменение синусоиды и также перейдет в резервный режим.
Вы нарушите свою гарантию и, возможно, гарантию на ИБП вашего центра обработки данных. Гарантия на установку ИБП в очень специфических сценариях и источниках питания. Ваш UPS-on-UPS не будет поддерживаемой конфигурацией.
(из Rexkogitans) Вы должны заботиться о своем ИБП, пока есть персонал, обслуживающий ИБП, который, тем не менее, может быть вам предоставлен. Таким образом, это действительно без надобности добавляет в вашу работу администрирование ИБП.
Помимо маловероятных сценариев, единственная наиболее важная причина, по которой ненужный ИБП действительно раздражает людей, заключается в том, что через год или два, он начнет пищать.
ИБП требует регулярной замены батарей, и обычно он сообщает об этом, издавая действительно раздражающий звуковой сигнал, который продолжается бесконечно. В закрытой стойке. Рядом с другой стойкой, над которой вы пытаетесь поработать. И он будет продолжать издавать этот шум в течение нескольких дней (или месяцев), потому что тот, кто его установил и не обслуживал, также не позаботился о настройке каких-либо удаленных предупреждений на нем.
И, что добавило оскорбления к травме, все это произошло потому, что кто-то не доверял бы уже существующей намного лучшей системе ИБП. Да, используйте ИБП, если вам нужно разместить стойку в кладовке фермерского дома 18 века. Но не делайте этого, если у вас есть более надежное питание, доступное на внешней стороне ИБП.
Вам может потребоваться запустить собственный ИБП, если ваш центр обработки данных не совсем заслуживает такого названия и не предоставляет централизованных ИБП для вас и других клиентов.
С другой стороны, если это так, вероятно, не будет правила, запрещающего вам устанавливать свои собственные.
Если у вас есть только пара устройств в верхней части шкафа, удачи вам в поднятии ИБП на такую высоту, а не опрокидывании шкафа, эти предметы могут быть тяжелыми!
И, возможно, констатируем очевидное: подразумеваемым последствием, когда вам нужно запустить собственный ИБП, является то, что все, что к нему не подключено, не будет защищено. Это может включать ваше подключение и другие услуги, предоставляемые центром обработки данных.
Не забывайте электрический кодекс. Большинство из них имеют что-то вроде NEC 110.3b, «оборудование должно использоваться в соответствии с его маркировкой и инструкциями». *
Это придает инструкциям такую же силу закона, как и сам Кодекс.
Если ваш ИБП говорит «не питать от ИБП» или если ИБП центра обработки данных говорит «не питать ИБП», то вы размещаете центр обработки данных на голландском языке с электрическими кодами. Тебя не пишут - пишут.
* Потому что это объем тестирования, который проводился, когда он был внесен в список UL. Этот раздел является партнером 110.2, который требует использования только утвержденного оборудования. Все это на первой странице NEC. Вы не можете это пропустить.
Большинство стоечных ИБП, согласно спецификациям на этикетке, имеют значительно более высокую входную мощность, чем оборудование, для питания которого они используются. Независимо от того, какие альтернативные расчеты, измерения или меры предосторожности ВЫ приняли, сторонний планировщик или инспектор ДОЛЖЕН предположить, что мощность, подаваемая к такому устройству, должна быть рассчитана на то, что указано на этикетке этого устройства.
Кроме того, хотя вы можете сказать, что «худшее, что он может сделать, если он неожиданно потребляет всю свою номинальную мощность, - это отключение устройства максимального тока, которое рассчитано на допустимую нагрузку на всю проводку за ним» - в многопользовательской ситуации это происходит может повлиять на другое оборудование клиента. И каждая незапланированная перезагрузка или нарушение работы оборудования клиента, даже если оно все еще находится в пределах допусков SLA, резко ухудшает удовлетворенность этого клиента провайдером.
TL; DR для следующих двух абзацев: коррозионные жидкости, легковоспламеняющиеся газы, опасность поражения электрическим током.
Кроме того, все распространенные аккумуляторные системы представляют собой химическую опасность - выделение газа (свинцово-кислотные батареи могут выделять воспламеняющийся газ, если зарядное устройство выходит из строя по ошибке), утечка и последующая коррозия (в худшем случае - чужое оборудование. Свинцово-кислотные батареи содержат серную кислоту). кислота, что является самым определением коррозионного химического вещества!), пожар (особенно с литиевыми системами новой школы, которые, кажется, выходят на рынок) - кроме того, система пожарной безопасности, разработанная для борьбы с электрическим или аккумуляторным газом, может не подходить предназначено для борьбы с металлическим возгоранием!) ... если вы ввозите оборудование марки / модели / дизайна и / или в состоянии, которое отличается от того, что персонал в этом центре обработки данных хорошо знает на практике, это будет означать неизвестный риск и дополнительные требования к обучению.
Кроме того, большинство ИБП могут легко образовать сеть типа «IT» случайно, что представляет опасность поражения электрическим током. Это не имеет ничего общего с ИТ, я имею в виду "isole terre", имея в виду источник питания переменного тока с плавающей землей, который может вызвать серьезные травмы без вмешательства какого-либо устройства типа RCD!
Персоналу, который имеет большой опыт и подготовку по обоим типам опасностей и который самостоятельно выбирает оборудование, может быть трудно справиться с вашим оборудованием, если есть какой-либо стимул - например, не зная, как выключить его СЕЙЧАС и НАДЕЖНО в случае аварии после установки, или как быстро и безопасно извлечь катастрофически вышедшую из строя батарею.
Я могу подумать о двух вещах, в которых это может помочь, а именно о предоставлении вам возможности сетевого управления вашим собственным питанием узлов с целью полного выключения / включения узла по требованию и ограждения на основе мощности для кластеризации.
Но не делай этого. Если ваш коло не предлагает этих функций и они вам нужны, перейдите в другое место с вашим бизнесом.