Назад | Перейти на главную страницу

Как вычислить мощность переменного тока, необходимую для серверной?

У нас есть небольшая серверная (площадью около 600 квадратных футов) и три частично заполненные стойки серверов, коммутаторов и так далее.

Каков наилучший способ расчета емкости переменного тока, необходимой для поддержания постоянных условий температуры / влажности в серверной среде? Наш нынешний блок кондиционирования воздуха был установлен около 10 лет и 12 серверов назад, и, несмотря на регулярные посещения полезного персонала физического оборудования, он не может поддерживать температуру / влажность без перегрева компрессора.

Прямо сейчас у меня есть расчетное энергопотребление серверов, коммутаторов и т. Д., Но я не могу найти хороший способ взять это энергопотребление и определить по нему потребности в охлаждении. Любая помощь / направления будут оценены.

Просто преобразуйте предполагаемую потребляемую мощность из ватт в БТЕ: чтобы рассчитать БТЕ / час, умножьте ватты на 3,413. 1 тонна охлаждения эквивалентна 12 000 БТЕ / час.

Большая часть потребляемой энергии будет преобразована в отходящее тепло.

Из того, что я читаю, профессионал посоветует вам, чтобы кто-то пришел и провел полный расчет. Это повлияет на любые необычные источники тепла (например, солнечные) и вашу проблему влажности.

На практике - я просто увеличивал размер шахты примерно на 25% в прошлом - чтобы учесть новое оборудование. (В маленькой аппаратной!)

Я также НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую вам взять в руки эту книгу:

Дизайн и методология корпоративного центра обработки данных = http://www.amazon.com/Enterprise-Methodology-BluePrints-Official-Microsystems/dp/0130473936/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1244469855&sr=8-1

Несмотря на то, что это с 2002 года, он все еще очень актуален сегодня. Все дело в кондиционировании, питании, нагрузке на стойку, размещении стойки (холодный / горячий коридор), хорошем обслуживании, прокладке кабелей и т. Д. Для центра обработки данных.

Отличный справочник.

Ваш хороший вопрос ..

Вот ссылка это может вам помочь, и еще один это может быть полезно.

Честно говоря, это то, что я видел: а.) Решаемую администраторами серверов и ИТ-менеджерами из лучших побуждений, но приводя к наихудшим результатам :) и б.) Честно говоря, лучше оставить на усмотрение ОВК / строительной инженерии / объектов. профессионалов, которые знают, какие вопросы задавать и о чем думать.

Я, конечно, понимаю, что у вас может не быть такой возможности.

Учтите, что сейчас многие считают, что дешевле, быстрее и экологичнее использовать вентиляторы для извлечения теплого воздуха из центра обработки данных и забора окружающего воздуха извне (по крайней мере, с помощью какой-либо формы фильтрации). Большинство, если не все, IT-комплекты предназначены для работы при температуре окружающей среды, а не при 17-10 ° C, которые мы все, кажется, кормим.

В качестве примера посмотрите на Коммутатор связи новый огромный центр обработки данных - здесь нет кондиционера вообще, это экономит им состояние - и они находятся в Неваде, поэтому он явно работает даже в жарких и пыльных условиях.