Я не разбираюсь в электричестве, поэтому постараюсь изложить как можно больше информации.
У меня есть ИБП для монтажа в стойку модели мощностью 1800 Вт: PRP 3050 RM (всего у меня их 2 - говорю об одном конкретно)
Сегодня мне пришлось заменить его батареи, и это заставило меня задуматься, может ли он поддерживать подключенное к нему оборудование.
* Я добавлю спецификации, которые мне удалось найти на сайтах каждого производителя, со ссылками на PDF-файлы, которые в настоящее время к нему подключены:
Я создал на Калькулятор мощности Dell ESSA, карта имеющегося у меня оборудования:
Вопрос:
добавление ссылки на калькулятор мощности, предложенной @amotzg http://www.jobsite-generators.com/power_calculators.html
Первое, что нужно сделать, это не обращать внимания на паспортную табличку и фактически измерить текущее потребление. Если у вас нет необходимого оборудования, обратитесь за помощью к электрику. Проведите измерения при максимальной нагрузке, которую обычно испытывают ваши серверы. Удивительно, насколько разные (и, как правило, более низкие) реальные цифры по сравнению со спецификациями сервера.
Затем убедитесь, что рассчитанная вами цифра не превышает половина рейтинга ИБП. Хотя теоретически вы можете получить полную емкость аккумулятора в Ач в течение часа, использование значения, превышающего половину этого числа, приведет к резкому сокращению срока службы аккумулятора. В идеале даже оставаться ниже четверти рейтинга.
Конечно, ваш ИБП также должен указывать максимальный ток, который он может выдавать, поэтому обязательно учтите это.
Если у вас есть 8,5 Ач и вы потребляете 8,5 ампер, вы можете сделать это в течение одного часа. И наоборот, вы можете потреблять 5,8 А на 32% дольше или примерно на 81 минуту. Вы должны пытаться набрать только 80% от вашего максимального рейтинга. Батареи нагреваются при 100% нагрузке.
Я бы нервничал из-за работы так близко к заявленной максимальной мощности ИБП. Вам следует как можно скорее перейти на следующий доступный размер (мощность).
Формула для определения мощности очень проста. Это вольт (электрическое давление), умноженное на амперы (электрический ток). Таким образом, устройству на 120 В и 5 А (максимальное потребление тока) потребуется блок питания на 600 Вт.
Что эта информация предоставит вам? Вычислите общее количество в киловаттах, а затем умножьте это на количество часов, которое он работает в день (ежедневные киловатт-часы). Затем умножьте это на стоимость киловатта, и теперь вы знаете, сколько стоит эта стойка оборудования в электроэнергии каждый день.