Когда один из двух блоков питания сервера теряется, нужно ли его вручную «сбросить», или он автоматически начнет работать при восстановлении питания. Я не могу найти документации по этому поводу, поэтому буду очень признателен, если кто-нибудь сможет мне помочь. Я использую серверы Dell Poweredge 2950, 2900 и 2800.
Причина, по которой я спрашиваю, заключается в том, что наши серверы в настоящее время питаются от стандартных бытовых удлинителей, и я хочу заменить их на более надежные PDU. Я хотел бы иметь возможность делать это, не выключая серверы.
Чтобы резервный источник питания заработал, вам не нужно ничего делать вручную. Отключение питания от одного источника питания за раз должно позволить вам перемещать источник питания без простоев.
Никакой «перезагрузки» не требуется, и вам не нужно выключать сервер для замены шнуров питания, если вы меняете их по одному. Один PS всегда активен, а другой всегда пассивен. Когда активный PS теряет мощность, пассивный PS вступает в действие без необходимости вмешательства с вашей стороны. Когда вы переключаете шнуры, активный в данный момент PS переходит в пассивный, а пассивный - в активный, поэтому сервер никогда не потеряет питание.
Я делал это несколько раз. Это не должно вызывать проблем.
Думал, что не пробовал на своих серверах dell, думаю, проблем быть не должно.